[求助] 动设备安装用地脚螺栓不够长,可否用焊接的方法来加长一段?

  [复制链接] |关注本帖
跳转到指定楼层
1#

注册海川与360万海川共分享

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
诸位海友:我司正安装一台风机,由于预埋的地脚螺栓露头不够长,施工单位将地脚螺栓割断后,焊接延长了一段,请问这种做法符合规范吗?有什

 

 

 

 

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
jothan + 8 楼主在22#楼自己给出了解决方案。赞!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

微信分享

收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖
2#
发表于 2017-5-13 16:19:02 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
哪有这样做的

 

3#
发表于 2017-5-13 16:20:38 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
可以安装 但是焊上去的不会比整体的牢固吧

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

4#
发表于 2017-5-13 16:25:11 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
这也太随意了啊!不能这样做的,拆了重做也不能焊接啊!动设备啊,不是静设备

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

5#
发表于 2017-5-13 20:05:24 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
这种做法太随意了,焊接不如整体牢固。

 

6#
发表于 2017-5-13 20:18:48 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
可以安装 。

 

7#
发表于 2017-5-13 21:47:30 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
螺栓是不允许焊接或者再次进行机械加工的。

 

8#
发表于 2017-5-14 07:09:29 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
可以接,但是不是这样做的,一要在周围用三根圆钢进行包住,加长焊接。

 

9#
发表于 2017-5-14 07:47:34 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
不可以!时间足够的话,重新打出洞(装空调、水管打墙洞的那种设备),重新一次灌浆

 

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
guohaoran + 3 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

10#
发表于 2017-5-14 09:44:32 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
主要是看你这设备的震动大不,大的话是不行的,而且加长后应该把焊接的那段在浇灌埋在地下,不然还会断的

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站事务
关闭
广告投放
客服中心
联系电话:
0411-66894890
0411-84457701
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
service@hcbbs.com
海川1号QQ群:海川1号交流群
海川2号QQ群:海川2号交流群
扫一扫关注海川微信:

客服中心
提建议 - 广告投放 -手机客户端 - 站点统计 - 技术统计 -通知
广告投放&事务 QQ:点击这里给我发消息   事务联系邮箱:  service@hcbbs.com
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-5-29 15:59 , Processed in 0.221024 second(s), 70 queries , Redis On.

版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -2004-2099 Comsenz Inc. Discuz! X3

快速回复 返回顶部 返回列表