       我们公司每次有项目现场安装时,管道管材问题总是出问题,比如1.感觉管道管材不够,供应3次,结果安装完成后又多出很多;2.安装管道是总会出现尺寸不准确,安装管件出现距离不多;3.有时管道安装一半时会发现问题,不对后又重新安装。(先说明我公司不是工程公司,是配套工程公司做子系统,做污水处理设备、加药装置;没有专门配管的人,我们都是工艺人员做好方案或画好三维图,到现场时基本就是按住三维图、工艺流程图或是现场安装人员到现场安装,或是有些项目有设计院设计的轴测图有尺寸)。
       我不知道是不是只有我们公司有这种现象,鄙人毕业后就在现在公司工作,做工艺方案和画图的,现场去的不多,很困惑这种现象,所有希望各位大咖不吝赐教,谢谢!


上一篇:学习帖
下一篇:喷漆厂废气处理设备活性炭吸附装置介绍-丰绿环保

 

 

 

 

评分

参与人数 2财富 +16 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 鼓励新会员发言
幸好有你 + 8 鼓励新会员发言

查看全部评分

已有 0 人打赏作者

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

二维码 微信分享

收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 赞 踩

签到天数: 704 天

连续签到: 19 天

[LV.7]以坛为家I

1.感觉管道管材不够,供应3次,结果安装完成后又多出很多;
谁的感觉?很多?这是预估出错,还是材料控制出现了问题?
2.安装管道是总会出现尺寸不准确,安装管件出现距离不多;
是没有空间安装管件了吗?也就是说,两个90度弯头对接,结果间距只有1个半弯头的距离?
3.有时管道安装一半时会发现问题,不对后又重新安装。
发现啥样子的问题,接错了?碰到结构、设备、土建了?

总的来看,应该是没有进行现场实际测量、图纸设计深度不够,太理想化或者太随意。

 

点评

首先,谢谢 还是我们公司不够规范化,就像你说的前期工作不到位,后期想做好就难了  详情 回复 发表于 昨天 15:12

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 热心助人

查看全部评分

[发帖际遇]: 海川达人提示幸好有你 幸运的赚了 1 点 参与值. 可用于积分夺宝 幸运榜 / 衰神榜

签到天数: 10 天

连续签到: 9 天

设计和实际施工差挺多的,设计的需要相当功底,如果对实际施工不了解,就容易出现这种问题

 

点评

谢谢 设计经验的确是问题,可惜去现场的机会不多  详情 回复 发表于 昨天 15:24

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
幸好有你 + 4 这头像,很潮流啊~

查看全部评分

签到天数: 698 天

连续签到: 26 天

[LV.7]以坛为家I

这种情况常常发生,也不能说正常与否。

 

点评

每次有问题都感觉很无奈  详情 回复 发表于 昨天 15:25

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与

查看全部评分

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 zdl1966 头上,zdl1966 赚了 1 点 参与值. 可用于积分夺宝 幸运榜 / 衰神榜

签到天数: 105 天

连续签到: 19 天

[LV.4]海川常住居民I

国标的管子,多点就存着,主要是把库存量管理好

 

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与

查看全部评分

签到天数: 871 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家II

那就是前提图纸没整好啊,配管没做好

 

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与

查看全部评分

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 lilei8610 头上,lilei8610 赚了 1 点 参与值. 可用于积分夺宝 幸运榜 / 衰神榜

签到天数: 85 天

连续签到: 1 天

[LV.3]海川居民

本帖最后由 od110 于 2017-4-21 22:01 编辑

管道安装工程的基本步骤
1.拿到单线图,开始拆图。确定预制口和现场口。现场口多预留个50mm
2.开始预制管道
3.拉倒现场开始安装
4.把当时留着的现场口,根据现场实际的长短进行调整,焊接。
完成

 

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
一直在奔跑 + 4 深入讨论

查看全部评分

签到天数: 85 天

连续签到: 1 天

[LV.3]海川居民

本帖最后由 od110 于 2017-4-21 22:04 编辑

按道理有三维图或者有ISO图纸,应该说在材料统计和设计误差上应该是非常准的。但现场多多少少会有误差,每个方向差个100~300MM很正常。还有就是跟安装方式和管段的安装顺序有关系,我第一次做安装时,完全不懂,有一段管子是泵连到装置另一头的罐底。安装顺序搞错了,但也就差了800mm....一个项目上万米管道,最后基本上跟图纸上的量差不多
可看LZ的描述,感觉误差很大啊。。。。设计有问题吧。。

 

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
一直在奔跑 + 4 深入讨论

查看全部评分

签到天数: 9 天

连续签到: 3 天

没有把握性的可以做调整段,我们这边好多化工厂都这样

 

点评

谢谢,你的说法我去提议下,下次指不定就用上了  详情 回复 发表于 昨天 15:16

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
一直在奔跑 + 2 积极参与

查看全部评分

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

10#
 楼主| 发表于 昨天 15:12 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
幸好有你 发表于 2017-4-21 16:09
1.感觉管道管材不够,供应3次,结果安装完成后又多出很多;
谁的感觉?很多?这是预估出错,还是材料控制 ...

首先,谢谢
还是我们公司不够规范化,就像你说的前期工作不到位,后期想做好就难了

 

点评

奖惩机制呢?  详情 回复 发表于 昨天 15:29
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 bamboo-yzj 头上,bamboo-yzj 赚了 1 点 参与值. 可用于积分夺宝 幸运榜 / 衰神榜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站事务
关闭
广告投放
客服中心
联系电话:
0411-66894890
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
service@hcbbs.com
海川1号QQ群:海川1号交流群
海川2号QQ群:海川2号交流群
扫一扫关注海川微信:

客服中心
提建议 - 广告投放 -手机客户端 - 站点统计 - 技术统计 -通知
广告投放&事务 QQ:点击这里给我发消息   事务联系邮箱:  service@hcbbs.com
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-4-25 18:30 , Processed in 0.257875 second(s), 81 queries , Memcache On.

版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -2004-2099 Comsenz Inc. Discuz! X3

|网站地图
快速回复 返回顶部 返回列表