我是一个阀门设计者
本人专业特长涉及:各类调节阀、减温减压器计算,设计,特别是一些严酷工况阀。
因为长期和阀门打交道,如果有海友遇到有关调节阀有关的比如执行机构,阀门选型等等的问题
(有疑问或者需要帮助的朋友尽量把问题说详细点)我尽量把我知道的回复大家。
我的回复有错误的地方,大家努力纠错!有财富奖励!

希望与各位海友共同成长,开心每一天!

 

 

点评

请大家积极参与交流讨论!  发表于 2014-3-31 19:54

 

评分

参与人数 16威望 +1 财富 +655 魅力 +36 收起 理由
稻草里的花季 + 1 深入讨论
gjn1970 + 15 真专家
太多多 + 1 积极参与
liudongday + 4 发起议题
我是必胜客 + 1 原创内容,给于鼓励

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

微信分享

收藏收藏51 转播转播 分享分享 分享淘帖
推荐
 楼主| 发表于 2014-4-30 20:02:49 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复

我整理下 开个单独帖子介绍自力式阀 弄好 通知你

 

点评

请问自力式阀门的帖子您那整理了没,十分期待!  详情 回复 发表于 2017-2-8 16:02
好,期待  发表于 2014-5-5 21:42
推荐
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:22:27 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
虚竹求学 发表于 2014-4-2 12:10
能否简单的给我理解一下气开阀,气关阀的区分。以及是不是所有的阀门都可以区分啊。流量 ,压力,液位调节阀 ...

气开和气关阀 都是需要气动执行机构
所谓气开,就是用气源给执行机构加器加气,阀门就打开,那阀门的出厂位置为关闭,
在设计院的数据表上经常会表明FC,即气源故障位置。
而气关则与上面相反,FO。
外观你可以这样区别,如果是气动薄膜头,一般在薄膜头下面通气的就是气开,在上面的就是气关。
如果是用气动执行机构的,都可以区分,一般都是根据故障位置(就是没气的时候)以FC,FO区分。

 

点评

气开与气关与FO\FC没有关系,气开就是给气阀门开启,气关就是给气阀门关闭,确实是与出厂设置相反。 气开、气关不紧与执行器有关域阀体结构也相关。  发表于 7 天前
FO 是 fail open FC是fail close 讲的是当控制阀失去动力时,阀门是处于关闭还是开启状态。  发表于 7 天前
气源的执行动力是什么?供4-20ma的电么?  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:14
我想纠正下,气开应该是FO,气关是FC,O表示open,C表示close  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:26
谢谢帮忙。  详情 回复 发表于 2014-4-2 18:29

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
冰雪皇后 + 7 深入讨论
虚竹求学 + 1 谢谢帮助

查看全部评分

2#
发表于 2014-3-31 12:28:59 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
嗯 支持老兄开帖 阀门专业的问题可以在这里请教了

 

点评

老师我想看看阀门的国标重量和尺寸,是否能分享。  详情 回复 发表于 2016-9-26 15:13
3#
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:40:29 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
boyirensheng 发表于 2014-3-31 12:28
嗯 支持老兄开帖 阀门专业的问题可以在这里请教了

绝对感谢!最近在培训新人,时间比较多!

 

4#
发表于 2014-3-31 13:44:52 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
老兄对于超临界流体降压的计算有研究么

 

5#
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:24:37 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
longkui1990 发表于 2014-3-31 13:44
老兄对于超临界流体降压的计算有研究么

如果从阀门角度 这种阀属于严酷工况类型了
它的重点在于降压,如果选择一般阀门,用不了几天的,气蚀和空化对于阀芯阀座冲刷非常厉害
高压饱和水直接排到大气,这里面计算就要涉及到了

 

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
longkui1990 + 8 深入讨论

查看全部评分

6#
发表于 2014-3-31 15:27:49 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
rayvsking 发表于 2014-3-31 15:24
如果从阀门角度 这种阀属于严酷工况类型了
它的重点在于降压,如果选择一般阀门,用不了几天的,气蚀和空 ...

除了调节阀之外,老兄对安全阀有经验么?
超临界流体火灾工况泄放方面的

 

7#
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:37:10 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
longkui1990 发表于 2014-3-31 15:27
除了调节阀之外,老兄对安全阀有经验么?
超临界流体火灾工况泄放方面的

这个不好意思,安全阀我把参数提供给专门的安全阀厂商的,这种阀需要安监局等单位敲萝卜章的
安全阀瞬间全流量泄压,不做切断调节等等使用,可能到报废也么跳过。制造安全阀不麻烦,技术含量比较低。
它的吼口流通面积保证出现超压时你管道最大流量流过就ok了。

 

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
longkui1990 + 8 深入讨论

查看全部评分

8#
发表于 2014-3-31 17:08:22 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
rayvsking 发表于 2014-3-31 15:37
这个不好意思,安全阀我把参数提供给专门的安全阀厂商的,这种阀需要安监局等单位敲萝卜章的
安全阀瞬间 ...

关键问题是现在我们需要提安全阀的条件啊
要不然采购没法进行
好伤

 

9#
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:00:37 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
longkui1990 发表于 2014-3-31 17:08
关键问题是现在我们需要提安全阀的条件啊
要不然采购没法进行
好伤

参数如下
介质,管道最大流量,温度,管道大小,管道压力,这几个就好了
刚才我还向航天石化询了一台安全阀的

 

10#
发表于 2014-4-2 10:07:42 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
表示搬个板凳,学习下,好多听多没听过,特别是有些名词。。。学习

 

点评

你是做旋塞阀的?去年我还帮助朋友倒腾了旋塞阀的 参照加拿大弗洛塞尔的  详情 回复 发表于 2014-4-2 11:43
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站事务
关闭
广告投放
客服中心
联系电话:
0411-66894890
0411-84457701
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
service@hcbbs.com
海川1号QQ群:海川1号交流群
海川2号QQ群:海川2号交流群
扫一扫关注海川微信:

客服中心
提建议 - 广告投放 -手机客户端 - 站点统计 - 技术统计 -通知
广告投放&事务 QQ:点击这里给我发消息   事务联系邮箱:  service@hcbbs.com
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-5-30 16:58 , Processed in 0.192818 second(s), 73 queries , Redis On.

版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -2004-2099 Comsenz Inc. Discuz! X3

快速回复 返回顶部 返回列表