[讨论帖] 【JST-038】浙江中控 ECS700 及ABB AC800F DCS一对一技术讨论办公室

    [复制链接] |关注本帖

签到天数: 341 天

连续签到: 1 天

[LV.5]海川常住居民II

注册海川吧,与350万海川共分享

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 萤火虫 于 2015-4-10 08:30 编辑

离开浙江中控一段时间了,呵呵。曾经在中控任职2年,当年的兄弟们还好么。

本人在中控任职期间调试了多个超大型ECS700项目,除了ECS700的DP通讯没有怎么接触外,其他的问题应该还比较熟悉,大家今后有什么ECS700的技术问题(非软件在行业应用以及自定义功能块编写等方面),可以在本贴留言,我会及时跟大家回帖。

ECS700 是值得国人骄傲的DCS产品,不论我们在哪里,不论我们现在在做什么,我们都为曾经为中控服务而感到骄傲...

本贴同时可交流ECS100,JX300X(XP),supview,OPC等系统
也同时可交流3.16,2.5.2/2.5.4/2.5.5/2.65.2/2.65.5/VF3.10.1~3.10.3等版本在内的相关问题。

ABB  DCS技术本帖同时可以提问的问题包括/thread-1073414-1-1.html
ABB AC800F
ABB AC800M(CCB范畴,800XA 范围不在解答范围内)
OPC 的使用

以后请ABB DCS技术本帖在此答疑交流 ,想看原帖的请去/thread-1073414-1-1.html$   


上一篇:如何确定膨胀节的参数
下一篇:各位前辈有知道浙江天正设计的嘛?

 

点评

群里就缺你这样的热心人  发表于 2013-6-16 15:28

 

评分

参与人数 17财富 +57 魅力 +1 收起 理由
KBSTRE + 1 发起议题
fffsusan + 10 发起有意义的议题
Graham + 2 积极参与
恒源高工168 + 5 积极参与
supconer + 1 发起有意义的议题

查看全部评分

已有 0 人打赏作者

本帖被以下淘专辑推荐:

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

二维码 微信分享

收藏收藏29 转播转播 分享分享1 分享淘帖2 赞5 踩

签到天数: 242 天

连续签到: 1 天

[LV.5]海川常住居民II

2#
发表于 2012-10-18 09:10:00 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
谢谢啊,你现在在哪里高就啊?
有问题一定咨询你啊,谢谢

 

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
Graham + 2 积极参与
HC机器人评分员 + 1 系统自动给于沙发加分~~

查看全部评分

签到天数: 341 天

连续签到: 1 天

[LV.5]海川常住居民II

3#
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:34:21 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
csdb1000 发表于 2012-10-18 09:10
谢谢啊,你现在在哪里高就啊?
有问题一定咨询你啊,谢谢

现在瞎混呢。有什么可以随时提出来,我会尽我所能给大家解答的。

当然也希望大家在自己能力范围内多帮助需要帮助的朋友的,大家好,才是真的好嘛

 

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
Graham + 1 积极参与

查看全部评分

签到天数: 32 天

连续签到: 1 天

[LV.2]海川新秀

4#
发表于 2012-10-18 20:01:16 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
想请教一下楼主,如果工程师站故障,在未恢复期间,操作站关机重启后能否正常工作?
我想了一下,操作站的组态信息是通过工程师站发布的,如果在操作员站的硬盘上自动保存了组态程序,那么应该可以正常工作的。
如果保存了是在哪个文件夹里面?如果没保存,那么操作站启动程序时是如何读取组态软件的呢,和工程师站还是和主控柜里的存储卡?如果读取的是存储卡的内容,那么应该也是可以正常工作的吧?

 

评分

参与人数 3财富 +9 收起 理由
Graham + 1 深入讨论
mtugtao + 1
zlky2005 + 7 欢迎积极参与交流

查看全部评分

签到天数: 341 天

连续签到: 1 天

[LV.5]海川常住居民II

5#
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:55:59 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
kevin19821221 发表于 2012-10-18 20:01
想请教一下楼主,如果工程师站故障,在未恢复期间,操作站关机重启后能否正常工作?
我想了一下,操作站的 ...

1.在工程师死机前,如果没有进行全体编译(ECS700以下系统系统通用),组态特征码则不会改变,这种情况下不会触发ftp的更新机制。
2.如果在工程师站死机前,进行了全体编译,则组态的特征码会发生改变,但是操作员站ftp文件传输正常情况下不主动检测当前组态是否是最新,只有在重新启动监控软件的时候才会去检测当前组态是否是最新(就是根据比较特征码实现对比),如果不是最新,则自动更新。(前提是这个时候工程师站已经恢复正常,操作员站可以检测到工程师站了。

在ABB 800F 或者800M 的机制差不多的。ABB的系统靠每次下装的时候生成的 差异性报告 来对比是否为最新组态。

 

点评

大家都能进步  发表于 2017-1-10 20:37

评分

参与人数 5财富 +15 魅力 +1 收起 理由
从容2010 + 6 深入讨论
Graham + 1 深入讨论
dargonsoft + 1 同意你的观点
mtugtao + 1
zlky2005 + 1 帮助他人解决问题

查看全部评分

签到天数: 19 天

连续签到: 1 天

[LV.1]海川新人

6#
发表于 2012-10-19 09:05:50 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
没用过
能大概说下浙大中控这几个系列DCS的区别么?对这个有点感兴趣
辛苦!

 

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
Graham + 1 积极参与

查看全部评分

签到天数: 341 天

连续签到: 1 天

[LV.5]海川常住居民II

7#
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:18:42 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
summeredge 发表于 2012-10-19 09:05
没用过
能大概说下浙大中控这几个系列DCS的区别么?对这个有点感兴趣
辛苦!

这个可以说的东西就多了。

基本外观大家都一样的。老的系统,国内DCS厂家都用插卡鸡笼那种的外观(和利时,新华,中控,中自,UW等),国内DCS厂家的最新系统(如和利时的MACS K,中控的ECS700),都是用模块式的DCS外观。

基本原理方面,我从数据访问来说好了:

和利时老的系统用CS架构,新的K系貌似不是纯CS架构(没做详细的研究)。-CS架构就是一个或者一组服务器,采集数据,然后多个客户端同时从服务器上采集数据,以减少控制器的负荷,更详细的就不做介绍了,百度一下CS架构,BS架构吧
中控和新华基本上都是用广播式的网络数据形式,即控制器把自己采集的数据以自己的格式广播到网络上面去,让可以识别这种协议的操作员站自由读取。这种好处就是操作员站可以很多且不需要服务器,不像CS架构,如果CS架构的服务器死机了,则整个系统就瘫痪了。这也是为什么和利时一直无法打入大规模的化工甚至石化行业的原因。

其他的东西就千篇一律了。比如什么智能仪表管理系统,现场总线什么的,都各自有各自的优劣。没事童鞋们可以多聊聊...

国外系统,本帖不予过多的交流。

 

点评

和利时最新的MACSV652及之后的软件版本,全面支持CS以及BS了,国产系统也在发张:)  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:33

评分

参与人数 5财富 +16 魅力 +2 收起 理由
dargonsoft + 2 同意你的观点
mtugtao + 1
denghl + 2 学习了。。。
summeredge + 3 同意你的观点
zlky2005 + 10 帮助他人解决问题

查看全部评分

签到天数: 242 天

连续签到: 1 天

[LV.5]海川常住居民II

8#
发表于 2012-10-19 09:30:19 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
说说ECS700的历史趋势查询和以前的版本有什么区别

 

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
Graham + 1 积极参与

查看全部评分

签到天数: 19 天

连续签到: 1 天

[LV.1]海川新人

9#
发表于 2012-10-19 09:45:48 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
humker 发表于 2012-10-19 09:18
这个可以说的东西就多了。

基本外观大家都一样的。老的系统,国内DCS厂家都用插卡鸡笼那种的外观(和利 ...

辛苦了
感谢

但其实我想问的是浙大中控自己的这几种系统 ECS700 jx300x 等有什么区别...是不是仅仅是规模不同或者架构也不一样

 

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
Graham + 1 积极参与

查看全部评分

签到天数: 341 天

连续签到: 1 天

[LV.5]海川常住居民II

10#
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:03:57 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
csdb1000 发表于 2012-10-19 09:30
说说ECS700的历史趋势查询和以前的版本有什么区别

总体 来说 ECS700的趋势和以前没有本质区别,机制都一样 。

老的系统,对于域没有多少概念 ,ECS700引入了 域的概念 ,操作员站可以读取的趋势,不同的域是有区别的,这些限制,在以前,有操作小组的区别,跨域读取趋势无法实现。(我印象中好像我离开后最新发布的 ATP  2.65.X 版本后会出来这个功能)

同时,可以在一个项目里对每个域都可以 组态多个趋势服务器,所有的数据同时存在于多个趋势服务器里,其中一个趋势服务器死机后,如果正常回复了,没有记录到的趋势曲线会自动的从其他完整记录到数据的站读取。(官方说法是会自动同步其他正常趋势服务器里面的数据到不完整记录的趋势服务器)。有个比较实用的功能,可以自动扫描已经组态的趋势页,这样的话,在单点趋势或者仪表面板里面,就可以直接挑战到趋势组页,方便参看同类型或者同组趋势。另外,跨域如果要读取趋势曲线,会有点麻烦,尤其大系统,会对系统负荷有一定影响,同时让权限管理弄得很复杂 。跨域读取点数少的话,建议直接用站间引用的形式,先把其他域里面的少量数据引入到本域,再进行趋势采集。

其他,就是趋势采集组态方便了很多而已。具体方法区别,可以咨询中控工程分公司的工程技术部,也就他们说的话信得过一点。呵呵

 

评分

参与人数 2财富 +7 魅力 +1 收起 理由
mtugtao + 1
zlky2005 + 6 + 1 帮助他人解决问题

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站事务
关闭
广告投放
客服中心
联系电话:
0411-66894890
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
service@hcbbs.com
海川1号QQ群:海川1号交流群
海川2号QQ群:海川2号交流群
扫一扫关注海川微信:

客服中心
提建议 - 广告投放 -手机客户端 - 站点统计 - 技术统计 -通知
广告投放&事务 QQ:点击这里给我发消息   事务联系邮箱:  service@hcbbs.com
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-4-25 18:18 , Processed in 0.305432 second(s), 82 queries , Memcache On.

版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -2004-2099 Comsenz Inc. Discuz! X3

|网站地图
快速回复 返回顶部 返回列表